Retour à la liste des sujets

CHR (Grande cuisine et collectivité)

R 404

créé le 01/02/2011 à 14:50

bonjour, j'ai un probleme avec le R404 , le givre couvre completement le compresseur ;
groupe bitzer 4G-20.2Y - T°-18°C - chambre 140m3

le 01/02/2011 à 16:24

Bonjour,

Y a t-il eu une intervention sur le circuit de froid ?

le 01/02/2011 à 16:35

pas à ma connaissance,c'est une nouvelle installation mise en service l'été 2010

le 01/02/2011 à 16:35

Bonjour,
Vérifiez l'état des ventilateurs de condenseur et d'évaporateur. Une panne sur l'un d'eux ou un encrassement peut générer un tel phénomène.
Cdt

le 01/02/2011 à 17:16

aucun problème de ce coté.merci q mm

le 02/02/2011 à 19:37

bonjour,

Le compresseur possède t-il une resistance de carter??

le 03/02/2011 à 16:28

oui, qui est en service permanent
Vous devez être connecté pour participer à ce sujet