créé le 26/06/2012 à 09:28
j'ai un frigo combiné electrolux anb35405s
Après un we ou j'ai sollicité mon frigo, il est monté a 19°, j'ai fait venir un reparateur qui m'a dit de le degivrer, j'ai vidé le congel, et je l'ai donc débranché 24h, et pas une goutte d'eau n'est sorti. Bizarre ! Après l'avoir rebranché (le congel vide), le frigo a fonctionné 3 jours, jusqu'a ce que je reremplisse le congel, 6h après le frigo est remonté a 12°.
Le congel est actuellement a -21°.
Le reparateur m'a dit que le congel avait la priorité sur le frigo, cela peut donc etre expliqué. Mais de quelle piece cela peut provenir ? Vaut il mieux changer la piece ou le frigo ?
je vais finir par tomber en panne pour de bon , ou alors continuer a utiliser un seul compartiment...Merci pour votre aide
le 26/06/2012 à 10:27
avez vous deux moteurs
si oui cela peut ètre un problème de thermostat
si un seul moteur vous avez un bouchon dans le circuit
Cdt
mimi54
le 26/06/2012 à 10:57
Je n'ai qu'un moteur...C'est quoi un bouchon dans le circuit? ca se répare? cher ?
Merci
le 26/06/2012 à 11:13
un bouchon ou un manque de gaz car votre appareil n'ayant qu'un moteur et le thermostat se trouvant dans la partie frigo -21 ce n'est pas beaucoup
il y aurait des risques à le faire réparer(si réparation possible)
Cdt
mimi54
le 26/06/2012 à 17:32
Le moteur tourne-t'il sans arrêt ou fait-t'il des pauses ?
Cdt
le 26/06/2012 à 17:54
Difficile a dire, ya un léger bruit continue mais pas de bruit plus insistant et périodique comme quand on ouvre et referme la porte et qu'il doit refroidir.
Cdt
le 26/06/2012 à 20:19
Si votre moteur tourne sans cesse, il y a possibilité d'une fuite de gaz ( peut-être interne, donc non réparable.
Pour vérifier si votre moteur tourne sans cesse,mettez votre main dessus (si vous avez accès), il sera très très chaud.sa température normal en fonctionnement est entre 20 et 30° ( approximatif,pas brulant en tout cas).Après, il faut voir s'il l'évaporateur partie congélateur n'est pas pris en glace ou en givre..si c'est le cas, le froid ne peut pas se diffuser dans le refrigérateur; mais il y a de grandes chances que le congélateur ne sois pas a - 21° si c'est le cas.
Cordialement
le 26/06/2012 à 21:00
Pour l'évaporateur, c'est ce que m'a déjà suggérer le réparateur la semaine dernière, j'ai donc laissé le frigo débranché 24h, et il n'y a pas eu d'eau écoulé...
Donc fuite ?
Cdt
le 26/06/2012 à 21:17
Cette panne n'est pas réparable malheureusement, car on ne peut pas retravailler le circuit à l’intérieur du châssis.
Maintenant après dégivrage il a refonctionné quand même 3 jours..
Il faudrait vérifier si l'évaporateur n'est pas pris en glace au niveau de l'écoulement, ou pris en givre sur toute sa surface (origine de la panne différente entre les deux) .
J'ai déjà eu le cas sur ce type d'appareil.
Cdt
le 26/06/2012 à 21:29
Que faut il faire si c'est givré, étant donné que 24h d’arrêt non pas suffit ?
Merci
le 26/06/2012 à 21:41
Cdt
le 26/06/2012 à 21:46
le 08/07/2012 à 16:15
On a pu démonter le haut du congel et effectivement c'était glacé, on a donc dégivré pendant 2 jours (débranché + sèche cheveux), le frigo a remarché 1 semaine, il remonte actuellement a 12°, le congel est vide.
est ce qu'on peut envisager qu'il n'y a plus rien a faire ?
Merci