créé le 21/02/2011 à 14:33
mon réfrigérateur combiné Ariston MTA 331C (année 2001) est trop froid (entre -1°C et 1°C degré avec le thermostat au mini à 1) dans la partie réfrigérateur mais pas de soucis avec le compartiment congélateur (entre -15°c et -20°c).
Si j'augmente le termostat, c'est un vrai congélateur (-5°C dans le frigo)
Je m'oriente vers un changement de thermostat mais je ne suis pas sur du problème ?
Comment savoir si ce n'est pas une fuite de Gaz (décollement du mur de froid par exemple ?).
Merci d'avance
le 21/02/2011 à 22:32
Le compresseur tourne sans arrêt ou fait-il des pauses ? A quel rythme ?
Cdt
le 23/02/2011 à 01:03
le 23/02/2011 à 10:58
Si le mur de froid est décollé, vous ne pourrez pas faire un diagnostic évident, saut si le fond de l'appareil présente le défaut au toucher.
Cdt
le 18/04/2011 à 16:29
Si le compresseur tourne tout le temps, congélateur fait du froid et la partie frigidaire n'est pas froid, quel peut-être le symptôme ?
Merci.
Greg
le 18/04/2011 à 20:20
Cdt
le 22/07/2013 à 09:36
Merci