créé le 05/03/2017 à 15:57
Je n'ai pas trouvé de réponse concernant la panne que je subi. Il s'agit du dysfonctionnement d'un Whirlpool ARC 8140 :
Bip d’alerte temp congelo. l'acquittement du défaut n'accorde qu'un répit temporaire. J'ai ouvert le boitier alim, alimenté en direct le compresseur après avoir retiré son connecteur, il fonctionne. Etape suivante j'ai vérifié les ventilos en les alimentant en 18 V avec une alim d'imprimante, je n'avais pas mieux, ils sont opérationnels tous les deux. Compresseur et ventilos en marche forcée j'ai obtenu des valeur de temp convenables dans les 2 compartiments.
J'ai testé les sondes de chaque compartiment, je trouve : 5.35 kohms à 10° pour le frigo et 4.70 kohms à 10° pour le congel. ces valeurs sont elles normales ou l'une ou l'autre ou les 2 sont elles déficientes?
J'oubliais, lors du démontage j'ai trouvé du givre sur l'évaporateur. Ce givre fondu, j'ai reconnecté l'ensemble des composants en position de marche normale et j'ai fait un test. Tout à fonctionné jusquà la réapparition de la valeur -18° sur l'afficheur puis plus de redémarrage malgré une remontée significative de température dans le compartiment congel. (Le groupe re-testé en direct a répondu présent).
Dois je changer la platine de puissance ?
Si oui, le probabilité de succès est elle suffisante comptenu du prix de celle-ci : 173€ hors frais de port.
Merci pour votre aide
le 05/03/2017 à 18:21
Avez-vous le code usine en 85 de votre appareil ?
cdt
le 05/03/2017 à 20:28
voici le code : 850181411120.
Cordialement
le 06/03/2017 à 15:53
A vérifier sous cette température.
Cdt
le 06/03/2017 à 19:41
Pour les 3 sondes :
5.3 Kohms c'est la valeur moyenne trouvée à ~10°
à 20° c'est 3.5Kohms.
Cordialement
le 07/03/2017 à 15:08
Cdt
le 07/03/2017 à 17:02
C'est possible, une explication?
cdlt
le 07/03/2017 à 18:43
Cdt
le 08/03/2017 à 06:28
Je suis avec attention vos messages car j'ai exactement le même symptôme sur mon arc 8140.
Bon courage
Cordialement
le 08/03/2017 à 17:39
5.3 Kohms à ~10°
3. 5Kohms à 10°
avaient été mesurées avec les sondes plongées dans un bol d'eau et de glaçons (température mesurée avec un thermomètre de cuisine et résistances avec un multimètre grand public)
Les conditions rudimentaires de l'expérience et la classe d'erreur des appareils peuvent, pour moi, expliquer l'écart relativement faible avec les valeurs théoriques. J'ajoute qu'il ya bien une variation de résistance pendant la remontée de température.
Cordialement
le 08/03/2017 à 17:51
Cdt
le 08/03/2017 à 18:17
5.3 Kohms c'est la valeur moyenne trouvée à ~10°
3.5Kohms à 20°
Cdlt
le 09/03/2017 à 09:21
Cdt
le 23/03/2017 à 20:39
Platine de puissance remplacée avec quelques péripéties dues à condenseur mal soudé.
La bête à l'air de fonctionner correctement depuis environ 10h d'affilée.
Merci pour votre aide
Cdlt
le 24/03/2017 à 17:13
Tu as remplacé quelques composants ou tu as remplacé totalement la platine ?
Cordialement
Tobelight
le 24/03/2017 à 17:58
Remplacement par une platine neuve, je ne suis pas compétent en électronique.
Suite à la 1ere mise sous tension, après un fonctionnement d'une heure environ arrêt et afficheur noir. Remise en cause du diagnostic, re-test des composants: rien de plus.
Dégouté, j'ai abandonné jusqu'au lendemain ou j'ai remis sous tension et obtenu un redémarrage avec un panneau de signalisation qui s’éteignait à l'ouverture de porte et ré-affichait tous les icônes à la fermeture puis au bout du bout à nouveau afficheur noir et absence de démarrage. J'ai donc re-démontée la platine et vérifiè les condensateurs puisque déjà signalé sur le forum comme cause possible de dysfonctionnements. Et effectivement il y en avait un a proximité du connecteur de l'afficheur dont la soudure avait lâché.
Après soudure et remontage, tout fonctionne depuis environ 24 h.
Cordialement