Retour à la liste des sujets

Cuisson

FOUR ARTHUR MARTIN FE6422

créé le 28/08/2012 à 20:55

Bonjour,

J'ai un four ARTHUR MARTIN FE 6422 et je souhaiterai savoir si je peux le brancher electriquement sur une prise classique 220 V avec un disjoncteur à 16 A ?

Merci par avance de votre aide.

le 28/08/2012 à 22:45

Bonjour,
Pour un four, la norme c'est 20A. Privilégiez ensuite une sortie de câble avec raccordement sur dominos, et un câble assez long pour pouvoir tirer le four sans gène si nécessaire.
Cdt

le 28/08/2012 à 22:48

bonjour
celà devrai être bon pour le 16A , c'est dans la notice.

le 28/08/2012 à 22:51

Peut être pour un fusible en ce cas.
Cdt

le 28/08/2012 à 23:30

Merci pour votre réponse. Je pose la question car j'ai acheter une TABLE DE CUISSON SAUTER STIS64B et visiblement il faut la connecter sur du 32A. Donc comme mon four est actuellement connecter sur le 32 A je souhaiterai le mettre sur du 16 A pour mettre ma table de cuisson sur le 32A.

Ma permutation vous parait judicieuse ?

le 28/08/2012 à 23:44

Oui, c'est même conseillé, mais la norme impose un 20A pour un four.
Cdt

le 29/08/2012 à 00:02

Bonjour,

Merci pour la réponse. Mais moi je n'ai que du 16A don il faut que je modifie mon installation en 20A ou le 16A suffira ?

le 29/08/2012 à 08:58

16 A suffisent, mais la norme préconise 20. C'est ensuite une question d'assurance en cas de sinistre.

le 29/08/2012 à 10:42

Enfin, j’ai une autre question qui vous parait peut être idiote. Je vais connecter ma plaque induction directement sur le boitier ou j’ai le 32 A mais comme mon appartement est de 1970 environ, est-ce que les cables qui sont sur le 32A ont de façon certaine la section suffisante ? Comment puis-je le vérifier ? J'ai mesurer avec le pied a coulisse(cable+isolant) et cela mesure 4,6 mm. Puis-je donc connecter ma plaque sans risque?
Vous devez être connecté pour participer à ce sujet

Se connecter