Retour à la liste des sujets
Lavage
panne F12 sur lave linge Laden fl1062
créé le 16/06/2013 à 19:51
Bonsoir
Au vu de ce code panne , j'ai demonté la sonde et la resistance entre borne est bonne ( 26 ohms ) , mais quand je prends la resistance entre une borne et la masse ( fiche de terre de la resistance ) , j'ai une valeur en kilo ohms qui est assez faible , mais qui grandit regulierement .
Pensez vous que le probleme "F12" puisse venir de la ?
Merci !
le 17/06/2013 à 10:46
Faites une mesure entre une borne et la masse
à froid puis branchez quelques instants les 2 bornes de la résistance sur le secteur pour la chauffer.Refaites la mesure borne/masse
Si l'ohmètre n'indique pas la même chose,il y a infiltration d'eau dans la résistance.Donc HS
le 17/06/2013 à 15:18
Bonjour,
Faites votre mesure cosses débranchée, si vous avez une résistance, même en augmentation, alors résistance HS.
Cdt
le 17/06/2013 à 23:16
Bonsoir et merci a tous les deux !
En fait , j'avais oublié de dire que j'avais fais la mesure resistance démontée et entierement debranchée .
J'en conclue donc que la resistance et HS .
A votre avis , est il utile de changer la sonde aussi ?
le 18/06/2013 à 16:45
Quelle valeur, et quel comportement à la chaleur de la main ?
Cdt
le 18/06/2013 à 17:44
Bonsoir
Une fois demontée et posée sur un support en plastique , la resistance entre les deux bornes de la resistance est de 26.8 ohms .
Entre l'une des bornes et la fiche de masse , la resistance est de quelques kilo ohms et passe rapidement a une trentaine de kilo ohms ( en une dizaine de seconde ) et continue a augmenter comme ca .
Sinon , si je branche en direct la resistance , elle chauffe tres rapidement et tres fort .
Enfin pour la sonde , entre les deux bornes , j'ai une resistance de9.88 ohms
le 18/06/2013 à 21:02
Les mesures sur la sondes ne sont pas correctes, pouvez-vous contrôler à nouveau et nous les communiquer ?
Cdt
le 18/06/2013 à 21:52
Bonsoir
Nouvelle lecture : 10 kilo ohms
Si besoin , demain soir , je refais la lecture avec un autre multimetre!
le 19/06/2013 à 18:35
Ok, et comportement à la température ?
Cdt
le 19/06/2013 à 19:03
Bonsoir et merci pour votre disponibilité .
Donc , j'ai branché la resistance en direct avec la sonde installée dessus .
A froid : resistance de la sonde : 11 kilo ohms et au fur et a mesure que la resistance chauffe , la resistance de la sonde diminue ( environ 8 kilo ohms au bout de quelques secondes )
J'ai ensuité debranché la sonde ( pas sur que ce soit fait pour chauffer a ce point sans contact avec l'eau !
le 20/06/2013 à 10:02
Le comportement de la sonde semble correct.
Cdt
le 20/06/2013 à 10:22
Merci pour tous ces conseils
Cordialement
Bruno
Vous devez être connecté pour participer à ce sujet
Se connecter