Retour à la liste des sujets

Froid

Régulation température compartiement négatif/positif

créé le 11/08/2021 à 21:57

Bonjour,
figo/congel SHARP SJ-PT690R-S. J'ai récemment remplacer la résistance de dégivrage (suite à une porte mal fermée du congel)et depuis la régulation de la température des deux compartiments négatif et positif a changé. Pour le remplacement de la résistance, il a été nécessaire de sortir l'échangeur en ALU, je n'ai pas vu de trace d'huile ou fuite de gaz.
Une fois tout remonté, et remis en service, consigne +4 et -20 pour chaques compartiment, le compresseur se met en marche mais n’atteint pas les températures demandées, on obtient +9 et -6. Dès lors que l'on donne pour consigne +1 sur le compartiment positif, alors les températures obtenues sont de -22 et +2 et ce peut importe le réglage du compartiment négatif ( -15 à -21). J'ai l'impression que c'est la régulation du positif qui en fonction des cycles de marche compresseur assure le froid du négatif par défaut sans régulation.
Défaut de sonde de température ? Le ventilateur dans le compartiment négatif fonctionne correctement. Bref, je n'arrive pas a comprendre le principe de régulation des deux compartiment ?

Merci pour votre retour,
Slts

le 16/08/2021 à 10:35

Bonjour,
il peut y avoir un temps de latence pour l'équilibre des températures selon la technologie retenue par les constructeurs. Les dernières températures obtenues ne sont pas si loin de la consigne demandée. A contrôler après 48 heures de fonctionnement sur les premiers réglages.
Cdt
Vous devez être connecté pour participer à ce sujet

Se connecter